您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 三菱变频器FR_D740_0.4K通讯问题求助

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

三菱变频器FR_D740_0.4K通讯问题求助

jijun  发表于 2018/6/19 16:25:19      1723 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

怎样才能用三菱plc fx3u 来控制三菱变频器FR_D740_0.4K的频率,可以自由控制,比如我在触摸屏上输入12hz,变频器就是12hz,输入20hz就是20hz。

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/7/3 17:04:01

    通讯控制比较好,不过PLC要加通讯模块

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/7/3 17:04:01 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2018/7/5 13:53:23

    3U的加一个3u-485-bd板就好了,用通信的方式控制,可以用三菱专用协议,也可以用MODBUS协议通信都行。

    或者加一个DA模块(模拟量输出),用模拟量控制也行。

    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2018/7/5 13:53:23 发表于3楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2018/7/5 14:52:04

    通讯模块和模拟量控制的方法都可以!找找相关例程吧!

    4楼 回复本楼

    引用 xueba 2018/7/5 14:52:04 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /