您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » PY500仪表操作说明

erdasonshawna

erdasonshawna   |   当前状态:在线

总积分:139  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-06-01

最后登录时间: 2021-11-11

空间 发短消息加为好友

PY500仪表操作说明

erdasonshawna  发表于 2018/6/21 13:53:45      1817 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PY500/PY500H/PY500S智能数字压力表使用说明书

一、概述

  1. 功能介绍:

PY500/PY500H/PY500S型智能数字压力表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电擦除技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高,抗干扰性能强等优点。整机选用96×96×100(PY500)/96×48×100(PY500H)/ 48×96×100(PY500S)外壳,具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活,配用我公司PT100-系列高温熔体压力传感器或PT200-系列常温压力传感器,作为高精度压力测量与控制,可广泛地使用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合,还可与其他厂家的电阻应变式压力传感器配套使用;可以设定上下限值报警,具有发光管报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构;具有高精度的电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及通讯模块供用户选择;本机采用人性化的操作方法,操作简单易学。

(二)主要技术指标及性能:  

.显示器      双层四位高亮度绿色和红色发光数码管

.显示分辨率    0001

.显示数值范围   00019999 Mpa(小数点可变)  

.仪表精度     0.2FS± 1

.指示灯显示    效准指示OUT输出指示灯、AL1AL2报警指示灯

.输入信号      14  mV/V 0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V(定货时说明)

.采样速度     20/

.供电            +9V高精度直流电源(配压力传感器)/24V电源(配变送器)

.输出控制     与满量程信号成线性的电压或电流输出

.主报警输出    上限报警具有继电器输出(220V1A)上限报警指示灯(OUT)

.辅助输出         辅助输出可通过配以不同的功能模块并通过仪表设定来达到不同的输出要求。

.报警范围    00019999MPa(小数点可变)

.效准指示     显示传感器满量程80%值(传感器应空载)效准指示(CAE)亮

.使用温度及湿度  055,≤80RH

.电源要求     85265VAC  50Hz- 60Hz

.外型尺寸         96×96×100mm/96×48×100mm48×96×100mm

.开孔尺寸         92×92mm /92×46mm /46×92mm

.自身重量约    500/350/350

(三)模块功能说明

PY500/PY500H/PY500S智能数字压力表有2个功能模块插座,通过安装不同的模块可以实现不同的功能及类型输出。可选择的模块有:继电器输出模块、电流输出模块(4—20mA/0—10mA)、电压输出模块(05V/0—10V),485通讯输出模块。

报警1AL-1):可以选择三种输出模块。

  1. 继电器模块输出  

当压力超过AL-1设定的(报警值+回差值)时继电器闭合(断开),当压力低于AL-1设定的(报警值-回差值)时继电器断开(闭合)。实现此功能应在报警1的模块插座上安装继电器输出模块并在仪表中设定AL-1的报警值和回差值。继电器模块常开、常闭可通过CON2上的短路块来选择。AB间有短路块时为常闭输出。BC间有短路块时为常开输出。

参考设定值:

1)量程为50.00MPa,AL-1报警值为35.00MPa  

AL-1HC回差值为0.2MPa按此设定时,压力大于35.20MPa时继电器闭合(断开),压力小于34.80MPa时继电器断开(闭合)。

2)量程为15.00MPa

AL-1报警值为10.00MPa,AL-1回差值为0.2MPa

按此设定时,压力大于10.20MPa时继电器闭合(断开),压力小于9.8MPa时继电器断开(闭合)。

  1. 电流模块输出

根据压力值线性输出电流(4-20mA/0-10mA),当压力值小于等于零时电流输出为dL设定值,当压力大于等于满量程电流输出为dH设定值。当实际电流输出与设定值有偏差时,可通过调节电流模块上的电位器使其一致

  1. 电压模块输出

根据压力值线性输出电压(0-5V0-10V)。电压模块有0-5V型和0-10V当实际电压输出与设定值有偏差时,可通过调节电压模块上的电位器使其一致(出厂时已调好)。

若为电压/电流输出,在出厂前,已设置好。

如没有设置,请在主菜单中AL-1的输出方式设置为I

当为电流输出为0-10mAdL0,dH10

当为电流输出为4-20mA,电压1-5V输出时,dL4,dH20

当为电流输出为0-20mA,电压0-5V0-10V输出时,dL0,dH20

:电流/电压模块输出,请定货时说明

报警2AL-2):可以选择四种输出模块

1、继电器模块输出: 在主菜单中设置AL-2的输出方式为HJ(上限报警)LJ(下限报警)并设置HC回差值(设置范围0-250),在辅助菜单中设置AL-2的报警值参数。

2、电流模块输出:  

3、电压模块输出:

若为电压/电流输出,在出厂前,已设置好。

如没有设置,请在主菜单中AL-2的输出方式设置为I,其他设置与AL-1报警同。

:电流/电压模块输出,请定货时说明。

4. RS485通讯输出模块:

在主菜单中AL-2输出方式设置为485,波特率固定为“9600,n,8,1

通讯协议另附,如需通讯协议请与销售人员联系。

*当不安装功能模块时,应把相应的AL-1AL-2类型选择设为继电器类型“HJ/LJ     并把相应的AL-1AL-2报警值设为“0000





1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /