您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 西门子1200PLC通过RS485MODBUSRTU协议做从站

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1958  2024年可用积分:2

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

西门子1200PLC通过RS485MODBUSRTU协议做从站

zhangmengmeng  发表于 2018/7/7 20:28:54      3498 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

通讯模块:CM1241M (RS422/485);

CPU :1200西门子 1215C

外部设备通过  RS485   MODBUS RTU  协议 控制我的PLC,以及 采集我PLC里面的数据

想请教大神:1、这个通讯怎么做,程序怎么编写。

            2、给外部的地址怎么写

            3、程序编好之后可以用什么软件调试吗

麻烦哪位大神帮忙解决,万分感谢


1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2018/8/20 11:29:25

    我的手册只有1214C,看来推出了新品(1215C)

    不过个人反对西门子:尤其是特意为这个人推出的阉割版本****C


    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2018/8/20 11:29:25 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2018/8/23 14:44:59


    我们一直用信捷国内的,一般应用还可以,


    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2018/8/23 14:44:59 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2018/8/23 15:08:22

    西门子的PLC为何要用Modbus RTU来读?用DP或者ISO TCP/IP方式都很好读的,可以试试用prodave或libnodave

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2018/8/23 15:08:22 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /