您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 数年现场实际问题解决方法,清囊奉献!

goodmood

goodmood   |   当前状态:在线

总积分:128  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-11-23

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

数年现场实际问题解决方法,清囊奉献!

goodmood  发表于 2006/5/18 9:45:43      1717 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 1,abb s800模块向现场供电方法。使用TU810时,如现场是4线制,dcs不用向现场供电时,不用在底板上连接外部24v电源。如需dcs供电可另加端子送电,但零极要接在AI810的L-上。
在使用TU830,TU844等向现场供电的底板时,一定要将底板上的L1+,L2+都接24v,它们分别给两组供电的。
2,AC800F关于OSP保护值的计算方法:%(输出开度)×284/256=OSP值
                                  0.16*%(输出开度)+4=电流值
3,AC800F冗余profibus的设置。需要将bus地址为0,seconderd地址为1(不是默认的情况),这样才能实现冗余切换(在profibus设置里修改)。还要将“内存配置”中的“总线站地址”的最低总线地址改为0。

4,冗余AC800F,切换情况。
   当拔主控制器IE1时,切换倒从控制器,从控制器prim灯为桔色。
   当拔主控制器IE2时,切换倒从控制器,从控制器prim灯不亮。
   当拔主控制器FI830时,切换倒从控制器,从控制器prim灯为红色。

5,AI845和TU844(冗余型)一起使用时,因为TU844只能接受电压输入(0——5v),如果需要4-20ma电流输入时,需要加TY801K01电阻。(安装时注意电阻有灯面朝下)。

先写这么多,以后会慢慢添加。上面的每一天经验可以说都是花费了大量的时间和经历总结出来的,希望对大家能有帮助,少走弯路。同时也希望其他的朋友可以将你们的经验写出,给更多的人以帮助。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /