您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » WEB组态网关(512点)

sunfull2014

sunfull2014   |   当前状态:在线

总积分:135  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-05-30

最后登录时间: 2018-12-06

空间 发短消息加为好友

WEB组态网关(512点)

sunfull2014  发表于 2018/12/6 13:56:40      1969 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 功能描述

       硬件网关HMI1002-ARM配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,并直接转为组态画面进行数据实时监控。用户无需购买组态软件,只需用电脑、手机、IPAD或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控,实现远程监控设备启停、运行等操作,给用户带来良好的操作体验。同时具有微信报警、短信报警、MQTT服务、工程上传云端等功能;还可以转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器,开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成。
  工作原理

  HMI1002-ARM网关采集到的点位信息,在X2View中通过“驱动配置”、“组态画面”编辑成组态,然后将组态发布在网页端,最终可通过电脑或移动客户端访问组态,实现监控功能。

      运行环境
      软件支持Windows XP/2000/2003/Win 7/Win8/Win10/Win Server 2003/Win Server2008/Win Vista等多种操作系统。

      软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。
     支持寄存器类型及个数
     网关支持BACnet IP/MSTP服务器,该服务器支持的寄存器类型及个数如下表。
     注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建512个点(含虚拟点)。


BACnet寄存器类型 

BACnet寄存器个数

AI  (只读不写)

512(0~511)

AO(可读可写)

512(0~511)

AV (可读可写)

512(0~511)

BI  (只读不写)

512(0~511)

BO(可读可写)

512(0~511)

BV(可读可写)

512(0~511)

MSI  (只读不写)

512(0~511)

MSO(可读可写)

512(0~511)

MSV(可读可写)

512(0~511)




      支持寄存器类型及个数
      网关支持Modbus RTU /TCP服务器,该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表。
      注意:网关寄存器个数是动态支持的,每种寄存器最多可建512个点。

                4X和3X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址*2 + 1;

                0X和1X寄存器地址 = BACnet的寄存器地址+ 1;


 Modbus寄存器类型

       Modbus寄存器个数     

 0X(Coil Status)可读可写

 512(1~512)

 1X(Input Status)只读

 512(1~512)

 4X(Holding Register)可读可写

512(1~1024)

 3X(Input Register)只读

512(1~1024)



 

软件特点:

-绿色免安装,支持多国语言;
-支持转为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器;
-支持PC、手机端、iPad等访问,监控; 
-支持JS脚本,实现逻辑控制;
-支持线性转换,取位,高低字节转换;
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态;
-支持用户管理;
-配置软件X2View配置工程方便, 512个点15分钟内即可完成;
-支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;
-支持数据实时曲线分析;
-支持微信、短信等方式发送报警信息;


硬件参数:


处理器:1核300MHZ 电源:AC/DC 12~24V
内存:64M 高性能内存 Flash:128M
系统:LINUX系统 功耗:6W
重量:350g 材质:镀锌碳钢

安装方式:导轨式

尺寸(L×W×H):129mm×86mm×34mm

接口:1个网口,2个RS485/RS232(复用关系)温度:-20~70℃(工作) -40~80℃(储运)
网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX湿度:20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)

 

产品尺寸图

 

HMI1002-ARM尺寸图

 

HMI1002-ARM现场应用原理图


 