超声波局部放电检测发现110kV GIS触头屏蔽罩松动
一 案例经过
2017年3月20日,某变电公司进行110kV某变电站GIS设备状态检测时,使用超声波局部放电检测仪发现102间隔断路器仓TA位置附近存在异音,对异音进行分析、判断,认为102间隔断路器仓内部存在机械振动缺陷。随后对102间隔进行停电开仓检查,发现C相静触头屏蔽罩未固定牢固,屏蔽罩松动。
超声波局部放电监测数据
通过对各检测信号的分析,认为在102间隔断路器仓内部存在机械振动缺陷。
6月24日,对102断路器进行停电开仓检查。拆除上盖后,变电公司人员对仓体内部进行资料收集工作,经均赫人员检查发现C相静触头屏蔽罩未固定牢靠,屏蔽罩松动,导致异常超声出现。A相屏蔽罩存在类似的情况,但只出现在用手将A相屏蔽罩抬起来进行检查时有松动迹象,B相屏蔽罩固定牢靠,未出现相应情况。相关图片如下图所示。
均赫专业人员根据现场检查情况提出了专业分析:110kV GIS 102-27A、C相静触头侧屏蔽罩铆点固定结构铆点深度不够,造成松动,产生静触头侧屏蔽罩振动引起的超声波异常。