您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » DGA油色谱发现变压器内部电弧性放电缺陷(一)

junhe123

junhe123   |   当前状态:在线

总积分:170  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-01-01

最后登录时间: 2021-03-12

空间 发短消息加为好友

DGA油色谱发现变压器内部电弧性放电缺陷(一)

junhe123  发表于 2019/1/15 9:42:40      2421 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

设备情况

19985生产的220kV变压器19999月投运,型号为SFPSZ9-180000/220

故障过程

2007730,在进行周期性绝缘油油中溶解气体分析时,发现异常,H2C2H2和总烃均超过注意值,外观检查及声音异常,气体继电器内气体,潜油泵运行正常。色谱跟踪分析发现,特征气体含量增长很快,初步判断变压器内部存在金属过热缺陷。


DGA诊断分析

1. 油中溶解气体分析判断变压器有无故障

注意值73081H2C2H2和总烃均超过DL/T 722-2000注意值

绝对产气速率:

气体组分绝对产气速率已远远超过《导则注意值,因此可判断变压器故障

2. 故障严重程度诊断

200773081总烃已远远大于注意值的3,绝对产气速率和相对产气速率也远远超过注意值的3,因此可判断变压器内部有严重故障。

3. 故障类型诊断

a. 特征气体主要CH4C2H4判断为油过热故障

b. 通过IEC 比值法、电协研法分析,故障性质为高于700高温过热故障

c. 采用罗杰斯四比值法分析,故障性质为铁芯或箱壳环流,接头过热

d. 通过COCO2含量及比例分析,基本断定变压器过热故障未涉及固体绝缘,即为裸金属过热。

4. 故障原因分析

结合铁芯接地电流测试、红外热成像监测,发现35kV B套管温度高于其他两相。之后进行电气试验分析确认,发现B套管导电板与引线连接部分过热灼伤形成焦炭,下部紧固螺栓用手可轻松转动,引线与导电板之间有约1mm以上间隙,此处就是造成绕组直流电阻偏大和绝缘油总烃超标的故障点。

【专家支招】

a. 通过溶解气体分析对变压器内部潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏有效,及时发现潜伏性的事故隐患,采取超前预防措施,较少变压器故障和损坏事故。

b. 为了判断故障准确部位,应结合变压器结构特点、运行和检修情况,并与各项电气试验项目有机结合,进行综合分析。



1楼 0 0 回复