设备情况
1998年5月生产的220kV变压器,1999年9月投运,型号为SFPSZ9-180000/220
故障过程
2007年7月30日,在进行周期性绝缘油油中溶解气体分析时,发现异常,H2、C2H2和总烃均超过注意值,外观检查及声音无异常,气体继电器内无气体,潜油泵运行正常。色谱跟踪分析发现,特征气体含量增长很快,初步判断变压器内部存在金属过热缺陷。
DGA诊断分析
1. 油中溶解气体分析,判断变压器有无故障
注意值:7月30日和8月1日H2、C2H2和总烃均超过DL/T 722-2000注意值
绝对产气速率:
各气体组分绝对产气速率已远远超过《导则》注意值,因此可判断变压器有故障
2. 故障严重程度诊断
2007年7月30日和8月1日总烃已远远大于注意值的3倍,绝对产气速率和相对产气速率也远远超过注意值的3倍,因此可判断变压器内部有严重故障。
3. 故障类型诊断
a. 特征气体主要为CH4、C2H4,判断为油过热故障
b. 通过IEC 三比值法、电协研法分析,故障性质为高于700℃高温过热故障
c. 采用罗杰斯四比值法分析,故障性质为铁芯或箱壳环流,接头过热
d. 通过CO、CO2含量及比例分析,基本断定变压器过热故障未涉及固体绝缘,即为裸金属过热。
4. 故障原因分析
结合铁芯接地电流测试、红外热成像监测,发现35kV B相套管温度高于其他两相。之后进行电气试验分析确认,发现B相套管导电板与引线连接部分过热灼伤形成焦炭,下部紧固螺栓用手可轻松转动,引线与导电板之间有约1mm以上间隙,此处就是造成绕组直流电阻偏大和绝缘油总烃超标的故障点。
【专家支招】
a. 通过溶解气体分析对变压器内部潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏有效,可及时发现潜伏性的事故隐患,采取超前预防措施,较少变压器故障和损坏事故。
b. 为了判断故障的准确部位,应结合变压器结构特点、运行和检修情况,并与各项电气试验项目有机结合,进行综合分析。