您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 无线压力传感器信号不稳定、接电无输出问题分析!

meokon_2018

meokon_2018   |   当前状态:在线

总积分:209  2024年可用积分:0

注册时间: 2018-10-08

最后登录时间: 2022-06-20

空间 发短消息加为好友

无线压力传感器信号不稳定、接电无输出问题分析!

meokon_2018  发表于 2019/3/7 15:47:08      1465 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

无线压力传感器是一款电池供电、具有无线通讯功能的高精度智能压力测量仪器。可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等工业领域,是传统压力表及传统压力传感器的理想升级换代产品,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。

 

无线压力传感器的长久使用,指不定会碰到各种小问题,例如输出信号不稳定、接电无输出等问题。
  无线压力传感器输出信号不稳定
(1)压力传感器输出信号不稳

      故障检查、分析:输出信号不稳的原因有以下几种:
①压力源本身是一个不稳定的压力;
②仪表或压力传感器抗干扰能力不强;
③传感器接线不牢;
④传感器本身振动很厉害;
⑤传感器故障。
  通过判断发现该仪表的传感器故障。
  故障处理:更换变送器。
无线压力传感器接电无输出
  故障检查、分析:变送器接电无输出可能的原因有:
①接错线(仪表和传感器都要检查);
②导线本身的断路或短路;
③电源无输出或电源不匹配;
④仪表损坏或仪表不匹配;
⑤传感器损坏。


1楼 0 0 回复