您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 某半导体厂开关柜安装无源无线温度监测系统

junhe123

junhe123   |   当前状态:在线

总积分:170  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-01-01

最后登录时间: 2021-03-12

空间 发短消息加为好友

某半导体厂开关柜安装无源无线温度监测系统

junhe123  发表于 2019/3/13 14:55:01      1234 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

项目情况简介

       因行业对电力可靠性要求很高,某半导体工厂高度关注电力的可靠性及稳定性。高压配电柜则是其中极为重要的一环,且其主进线柜曾在岁修保养后由于断路器动静触头未接触到位而导致温度升高烧蚀。经业主多方考察,最终选中我司的无源无线在线温度监测系统对其厂内所有高压盘柜进行温度监测。


开关柜温度监测系统能够对开关柜内动触头、静触头、母排、电缆终端等位置实时无线的测量其运行温度且能生成日、月、年的温度趋势方便工程人员对设备运行状态进行诊断评估。根据不同的监测对象布置不同类型的传感器以达到监测目的,软件功能包含故障报警、数据查询、事件记录、生成报告等等。

1楼 0 0 回复