您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 油浸式变压器瓦斯报警原因及处理方法

junhe123

junhe123   |   当前状态:在线

总积分:170  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-01-01

最后登录时间: 2021-03-12

空间 发短消息加为好友

油浸式变压器瓦斯报警原因及处理方法

junhe123  发表于 2019/4/23 15:32:43      3423 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、变压器瓦斯保护工作原理

瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳问的短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降或扁油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。目前变压器瓦斯继电器大多采用QJ一80型电器在瓦斯保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板。而瓦斯保护动作有两种:1、轻瓦斯动作:仅发信号而不跳闸。2、重斯动作跳闸或发信号。

当变压器正常运行时气体继电器内充满油浮筒浸在油内。处于上浮位置,水银接点断开,档板则由于本身重里而下垂,其水银接点也是断开的。

当变压器内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间使油面下降浮筒随之下降而使水银接点闭合即瓦斯继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,接通延时信号。这就是“轻瓦斯”保护信号动作。

当变压器内部发生严重故障时则产生强的瓦斯气体,使油箱内压力瞬时突增。产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力带动磁铁向干簧触点方向移动使水银触点闭合卿瓦斯继电器内下挡板的跳闸回路接点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”保护动作。重瓦斯动作因立即切断与变压器连接的所有电源从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。

二、变压器瓦斯保护动作的原因

1、轻瓦斯保护动作的原因

1)变压器内部发生轻微故障,如变压器匝间和层间短路、铁芯局部发热故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等。

2)变压器绕组接头焊接不牢,接触电阻过大引起发热产生少里气体:

3)因环境温变骤然下降或者交压暴本体长期漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。

4)因滤油、加油或冷却系统不严密以致空气侵入变压器内。

5)瓦斯继电器二次信号回路故障,包括气体继电器接线盒进水、信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短路,个别在信号回路中所接信导等。

2、重瓦斯保护动作的原因

1)变压器本体内部发生严重故障。如油箱内的统组多相短路、统组与铁芯或与外亮间的短路、铁芯故障、套管內部故障等。

2)分接开关接触不良或导线。

3)变压器近区发生穿越性短路故障。

三、瓦斯保护动作后的检查处理方法

瓦斯保护动作,轻者发出轻瓦斯保护动作信导,重者发出坐瓦斯保护动作跳开,变压器开关导致交压器马上停止运行,不能保证供电的可靠性。



1、轻瓦斯保护信导动作的检查处理方法

变压器运行中,当发出轻瓦斯保护动作信导后交电值班人员首先应复归音响信号,密切监视变压器电流、电压和温度的变化,立即对变压器进行外观检查。瓦斯保护信导动作后气体继电器内是否有气体聚集,是区别信导动作原因的最基本原则。因二次回路故障和油位降低引起瓦斯信导动作不可能产生气体,所以当继电器内无气体聚集时,应逐步判断。首先巡视检查变压器本体及冷却系统是否有渗漏油现象,若是,应立即向上级调度和主管领导汇报,采取堵漏措施;若不是则应判断是否因环境温变骤然下降引起油位降低,此时必须观察交压器油枕油位指示位置是否正常,油道是否阻塞,若不正常,应采取相应措施。若不是上述原因引起则二次信号回路故障的可能生较大,必须检查消除二次回路缺陷。经过外观检查后如未发现异常现象应收取变压器的瓦斯气体,由化验人员验明气体的性质,必要时取油样进行气相色谱分析,判断故障的性质、发展趋势、严量程度,根据分析结论采取继续监视运行或停运处理。

2、重斯保护动作的检查处理方法

运行中的变压器发出重瓦斯保护动作跳闸信号,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。对这种变压器的处理应十分谨慎;此时变电值班人员应立即查看后台电脑的事故报文,了解发生事故的情况记录保护动作情况、事故时间和变压器动作跳闸时的电压、电流波动情况,复归后台事故报警音响,然后到现场对故障主变进行外部检查。检查看主变各侧开关是否在分闸位置,检查油温、油色、油位是否正常,瓦斯继电器内有无气体,油面是否正常,压力释放器是否动作,有无喷油和喷烟现象,检查主变外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油。后台电脑和测控屏检查各等级母线PT的电压是否正常,监控各侧负荷运行情况出现过负荷的,及时联系调度进行减负荷,联系调度,拉开主变各侧开关的隔离开关,形成明显断开点隔离故障主变,联系调度,申请故章主变转为本体检修处理。若瓦斯保护动作是因为主变内部故障引起,由当值运行人员或通知相关专业人员收集继电器气样、油样和本体油样,分别做色谱分析。若上述检查均正常则应检查直流系统绝缘是否接地,二次回路有否故障,以判断保护是否误动或者断路器误动,若确定是二次回路引起误动作时,可在差动过流保护投入的情况下将重瓦斯保退出,空载试送变压器并加强监视。


1楼 0 0 回复