您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 关于M93C66-WMN6TP的断电介绍

265793

265793   |   当前状态:在线

总积分:316  2024年可用积分:0

注册时间: 2018-09-21

最后登录时间: 2019-07-16

空间 发短消息加为好友

关于M93C66-WMN6TP的断电介绍

265793  发表于 2019/6/14 16:43:51      2095 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  M93C66-WMN6TP断电

  在断电时(VCC持续下降),只要VCC从正常值下降工作电压低于上电复位阈值电压,装置停止响应发送给它的任何指令。

  断电时,必须取消选择设备,并处于备用电源模式(即,不应存在正在进行的内部写入周期)

连接到串行总线。

  图3显示了在串行总线上连接到MCU的三个内存设备的示例。

  一次只选择一个设备,因此只有一个设备驱动串行数据输出(Q)线路一次,其他设备都是高阻抗的。

  下拉电阻器R(如图3所示)确保在总线主控器使S线处于高阻抗状态。

  在总线主控器可能处于所有输入/输出高的状态的应用中同时阻抗(例如,如果在传输过程中总线主设备复位对于指令),时钟线(C)必须连接到外部下拉电阻器,因此如果所有输入/输出都变为高阻抗,则C线被拉低(而S线被拉低拉低):

  这可确保C不会在S变低的同时变高,以及因此,满足TSLCH要求。R的典型值为100 kΩ。

    M93C66-WMN6TP从存储器读取数据(读取)指令将第一个字节或字的地址加载到在内部地址寄存器中读取。这个地址的数据随后被连续地打卡。

    输出数据后,地址寄存器自动递增,如果芯片选择输入保持高位,M93CX6可以输出连续的数据流字节或字。在这样,存储器可以作为数据流从8位读取到16384位(在M93C86),或连续(地址计数器自动滚动到00h当达到最高地址时)。

    编程是内部自动定时的(串行时钟(C)上的外部时钟信号可能是在写入周期开始后停止或保持运行),不需要擦除周期在写入指令之前。写入指令一次将8或16位写入M93CX6的字节或字位置。编程周期开始后,A当芯片选择输入为高速行驶。

    M93CX6中的内部通电数据保护机制在供应太少了.

  


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /