您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » AB变频器维修调速运行不稳定故障

felofe

felofe   |   当前状态:在线

总积分:366  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-02-15

最后登录时间: 2020-11-05

空间 发短消息加为好友

AB变频器维修调速运行不稳定故障

felofe  发表于 2019/6/24 15:44:21      1802 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本次介绍AB变频器维修调速运行不稳定问题,AB变频器是由DCS控制系统给定4~20mA电流信号进行调速的。变频器试运行时,给定一工作频率后,变频器出现在给定频率的附近范围内出现频繁加、减速的问题。http://www.cncswx.com

对变频器维修检查时使用信号发生器直接对变频器施加4~20mA调速信号检测时没有出现上述现象,基本上排除变频器因自身存在缺陷的可能性。变频器调速信号从DCS控制柜传输至变频器柜,可能是因通道距离较长容易受到干扰,测量变频器接收到的4~20mA信号确实存在较大波动。

同时,对变频器维修检测发现调速信号电缆的屏蔽层未引至DCS控制柜的接地小铜排上,且DCS控制室的等电位地网也未与主接地网相连接,造成变频器柜内所有信号及电源电缆屏蔽层均悬空,致使变频器在信号线上存在较高感应电压而影响调速信号的传输。

针对上述在变频器维修检测中发现的问题采取维修措施:

(1)使用截面积不小于100mm2的铜缆将DCS控制柜的等电位地网与主接地网相连接,并且将信号电缆的屏蔽层进行单端接地,这样可以在一定程度使得变频器上的干扰减小,降低线路感应电压对调速信号的干扰。

(2)调整AB变频器维修输入滤波器参数。通过变频器内部参数调整,增强变频器对模拟输入量的采样处理能力,进一步消除调速信号中的干扰动因素,确保变频器运行保持稳定。

1楼 0 0 回复