一、需求说明:
北32井区油井组网需求说明:
北32井区周围地形较为平坦。有抽油井14口(北32、北403、北404、B4212、BD4195、BD4233、BD4235、BD4255、BD4256、BD4273、BD4275、BD4293、BHW01、BHW02),,现需要进行对该井区进行远程数据采集和监控,目前只考虑本区块Zigbee网络组网。
二、解决方案:
1、拓扑图:
Ø 根据项目需求,北32井区14口油井平面距离在2km以内,为开阔面。可选用上海数传公司SC8836B DSSS 2.4G 无线(收发)数据采集模块(参数见后)。
Ø 因平面距离在2km之内,SC8836(3km~5km)完全能够满足此范围内覆盖,可采用星形结构组网,组网结构简单,传输速度快。
Ø 油井采用RS485(RS232)与数据采集模块对接。
Ø 为保证通讯的稳定性及抗干扰性,建议在油井现场架设11db全向中馈天线。
Ø 现场供电可采用外接电源或太阳能供电。
Ø 数据采集前端设备采用RS485(RS232)与计算机互联。或直接通过SC8836B将数据通过移动互联网(GPRS/CDMA)传送至远端监控中心。
2、现场安装示意图:
Ø 油井数据采集终端与zigbee数传模块采用RS485数据线链接,最长200m。
Ø 加装全向天线,天线与zigbee模块馈线尽量短,不超过1m。
Ø 全向天线离地应为5~7m
3、SC8836数据采集模块简介
主要指标:
• 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
• 接收灵敏度:-100 dBm
• 输出功率:可达 20dBm
• 控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
• 自身通信距离: 3000 米(天线高度8米以上,无阻挡)
• 传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
• 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
• 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
• 直序扩频可重新设置基带相关系数
• 提供RS232或RS485 接口;
• 12-MHz 输入时钟运行
• 休眠电流:10 µA
• 集成 64-bit 厂家 ID 编号
• 最大接收信号 –20 –6 dBm
• 具有测量点电池电压功能
• 工作温度 –40° to 85°C
• 发射电流:约 300 mA
• 接收电流:约 30 mA
• 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
• 天线类型:外接天线
• 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
• 晶振启动时间:1mS
• 频综稳定时间:100uS
• 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
• 模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
• 典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
shsc@yahoo.cn
021-64326448
林先生