手机阅读

           我今天在接线的时候,技术人员让我把地线,保护线接好。还拿着图纸给我说,要把模拟地,数字地,保护地都要接上,我就问她哪个是模拟地,哪个是数字地,哪个是保护地,她笑了一下,说,我也不知道,图纸上是这么说得。然后,我就迷茫的看着她,最后,我把所有的地线都接在一个铜排地线上了。
           也不知道,这么接行不行,请大家说一下,模拟地,数字地,保护地,电源地还有哪些地,请大家都说一下啊,谢谢了!
1楼 0 0 回复
  • 幸福军

    幸福军   |   当前状态:离线

    总积分:199  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-11

    最后登录时间: 2008-07-13

    空间 发短消息加为好友

    幸福军   发表于 2007/10/23 11:03:49

    2楼 回复本楼

    引用 幸福军 2007/10/23 11:03:49 发表于2楼的内容

  • myron_mao

    myron_mao   |   当前状态:离线

    总积分:978  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2009-10-22

    空间 发短消息加为好友

    myron_mao   发表于 2007/10/23 14:45:46

    3楼 回复本楼

    引用 myron_mao 2007/10/23 14:45:46 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/10/23 16:33:19

    数字地和模拟地应该单独接地
    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/10/23 16:33:19 发表于4楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2007/10/23 17:34:36

    模拟地,数字地,保护地,电源地理论上讲是要分开设置的,但实际实施起来有很大的难度。多数现场的结果是接在一起的居多。
    5楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2007/10/23 17:34:36 发表于5楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/10/24 8:18:12

    容易造成干扰,不能接在一起
    6楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/10/24 8:18:12 发表于6楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/10/24 9:28:10

    交流电源地线与信号地线不能共用.


    数字地主要是TTL和CMOS印制线路板等的地线,应成网状.


    模拟地一般采用三线采样双层屏蔽浮地技术,就是将地线和信号线一起采样.


    功率地线因电流较大,线经较粗,与小信号地线分开,与直流地线相连.

    7楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/10/24 9:28:10 发表于7楼的内容

  • moonoon

    moonoon   |   当前状态:离线

    总积分:449  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2008-10-13

    空间 发短消息加为好友

    moonoon   发表于 2007/10/24 10:59:23

    在一块电路中有可能 有模拟电路部分 也有数字电路部分
    为了提高整个电路的性能抗干扰 通常把数字电路的地线和模拟电路的地线隔离 或是通过电感连接 也有所有数字电路一点接地然后连接模拟电路的地 连接尽量短宽


    安全保护地
    电力设备的金属外壳等,由于绝缘被损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身和设备安全而设的接地。

    防雷保护地
    为防止雷击而设的接地。

    8楼 回复本楼

    引用 moonoon 2007/10/24 10:59:23 发表于8楼的内容

  • laosong1958

    laosong1958   |   当前状态:离线

    总积分:335  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-14

    最后登录时间: 2017-06-13

    空间 发短消息加为好友

    laosong1958   发表于 2007/10/24 21:12:41


    交流电源地线与信号地线不能共用.



    数字地主要是TTL和CMOS印制线路板等的地线,应成网状.在电路中有时候和模拟地分不清楚



    模拟地一般采用 屏蔽浮地技术,就是将地线和信号线一起采样.屏蔽线单端接地,一般在机柜接地,另一端不接,叫浮地



    功率地线因电流较大,线经较粗,与小信号地线分开,与直流地线相连.


    信号地与电源地要分开不能接在一起


    还有防雷接地


    安全保护地 是防止雷电对设备造成危害
    电力设备的金属外壳等,由于绝缘被损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身和设备安全而设的接地。

     

    9楼 回复本楼

    引用 laosong1958 2007/10/24 21:12:41 发表于9楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/10/25 7:57:09

    希望可以置顶
    10楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/10/25 7:57:09 发表于10楼的内容

  • wulilian

    wulilian   |   当前状态:在线

    总积分:252  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-05-21

    最后登录时间: 2013-07-04

    空间 发短消息加为好友

    wulilian   发表于 2007/10/27 21:32:12

    不管怎么接了,只要集中在一起,不要在中途乱接.
    11楼 回复本楼

    引用 wulilian 2007/10/27 21:32:12 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】