您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 4~20mA输入时出现问题

myron_mao

myron_mao   |   当前状态:离线

总积分:978  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-10-19

最后登录时间: 2009-10-22

空间 发短消息加为好友

4~20mA输入时出现问题

myron_mao  发表于 2008/9/27 22:08:26      1335 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我接的不是传感器,而是直接接了一个标准电源输出的4~20mA的电流信号?是二线制的?

首先要明白二线制和四线制是针对变送器而言的。
    四线制意思是:变送器需接四根线即电源和信号分开,变送器有单独供电线路,对于PLC来说是有源信号,应选四线制;
    二线制意思是:变送器只能接二根线即电源和信号共线,需随信号线提供24V电源,对于PLC来说应选二线制;
    你接的标准信号源对于PLC来说是有源信号,正常情况组态要选四线制;如果你组态选的是二线制,要用标准信号源测试程序,可以将信号线反接即信号+接通道端子-信号-接通道端子+(正常使用时不建议如此接法)

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /