现在想上一台75kw的电机(搅拌机),工艺要求为开5分钟,停2分钟;想请教各位大佬:(1)是不是算频繁启动?(2)选型的话,用软启动器好还是星三角启动好?考虑一下频繁启动问题, 总变压器容量为1250KVA
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-25
最后登录时间: 2023-10-24
boyuebj 发表于 2022/2/17 10:13:57
这么频繁的启动,星三角肯定不行,软启动也好不到哪去,最佳的选择是变频器,并且变频容量及电机功率还要适当放大,否则会发热。