您的位置:控制工程论坛网论坛 » 施耐德电气社区 » 施耐德软启动器自动瞬停瞬启故障

ak14

ak14   |   当前状态:在线

总积分:433  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-12

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

施耐德软启动器自动瞬停瞬启故障

ak14  发表于 2022/3/21 16:32:49      1540 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位好,本人在工厂工作,工厂有一台电机功率是315KW,是由施耐德软启动器型号是ATS48C59Q电路组成,在正常运行中突然几次现场听着电机有像是重新启动的声音,在电脑监控画面上显示该电流大到超过量程,最近有一次很短时间就发生五次电动机自动停开的声音,导致该台电动机的配电总柜总开关跳闸,有没有知道这是怎么回事的?是该软启动器的问题吗?

1楼 0 0 回复
  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/3/21 16:35:20

    确定中途电流大了自动停机又自动开机?如果确定:a)软启动器有问题,故障无法锁定,除非自动复位;b)电路设计有问题,故障信号与控制信号没设置连锁,命令信号可能是保持的?c)软启动器设置了重启动且没有与控制信号连锁?如果不确定那就后期注意仔细观察。

    2楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/3/21 16:35:20 发表于2楼的内容

  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2022/3/21 17:18:17

    上级空开跳,说明要么没正常启动完成,电流过大的持续时间长(或断路器有欠压保护压降过大跳?);要么运行中电流过大持续的时间长,否则正常启动不会跳的不是?

    3楼 回复本楼

    引用 goodlook 2022/3/21 17:18:17 发表于3楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 7:13:07

    4楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 7:13:07 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /