控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 施耐德电气社区 » 功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-25
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
boyuebj 发表于 2022/3/22 13:52:27 2152 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
有一功率为220KW的施耐得软启动器,现拖动一个0.8KW的电动机,但一开机即显示缺相故障,请问是功率不匹配还是软启动器有问题?
yanw0213 | 当前状态:在线
总积分:139 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-07-23
最后登录时间: 2022-03-22
yanw0213 发表于 2022/3/22 14:17:42
电流都检测不到,当然要报故障了
引用 yanw0213 2022/3/22 14:17:42 发表于2楼的内容
shixb168 | 当前状态:在线
总积分:953 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-17
shixb168 发表于 2022/3/22 16:30:26
功率差几百倍 80KW电机还差不多
引用 shixb168 2022/3/22 16:30:26 发表于3楼的内容
yanhe | 当前状态:在线
总积分:851 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-04-07
yanhe 发表于 2022/3/22 16:43:07
应该是80KW吧
引用 yanhe 2022/3/22 16:43:07 发表于4楼的内容
yan1999 | 当前状态:在线
总积分:839 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-04-11
最后登录时间: 2023-08-23
yan1999 发表于 2022/3/22 17:05:29
我曾经用7.5kw的驱动500W的电机,电机转动,但显示电流为0.
引用 yan1999 2022/3/22 17:05:29 发表于5楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
nihaosb 发表于 2022/9/28 7:08:44
引用 nihaosb 2022/9/28 7:08:44 发表于6楼的内容