工作中遇到几次电容柜问题,一直很头疼,有高手知不知道啥原因?三种情况,1是某单位,电容柜使用中电抗发热严重,接近两百度,电抗器阻抗7,后做实验,换成5,发热降低但温度依然高,近一百度。2也是一个医疗单位,电容柜一次回路带电抗,也是温度高,但更厉害的是相间距离一近就相间短路,不论是保险侧还是电容接线端子,最后不得不保险相间加护板,接线端子全套热缩,不留裸露才行,380的电压,15mm的间距都不行。3是化工企,烧接触器,接触器上下端一次线发热严重,接触器触点动不动就烧,接触器上下端一次线也经常烧毁,就是接触器接线那个位置,经常烧裸露,回路带电抗,接触器比电容选型高一级。这三个情况头疼死了,在其中一个单位测过谐波,但因为时间问题,只测过一次,当然谐波正常。有懂行的朋友有没有遇到类似情况?能否分析一下原因?
-
-
yanw0213 发表于 2022/3/22 16:18:36
对于电容器类切换用接触器,一般建议1.4倍电容器额定电流,或根据接触器厂家推荐选型,如果担心是谐波造成,另外可以考虑抗谐电容器。电抗器不知道你选择的是否与电容器匹配。
引用 yanw0213 2022/3/22 16:18:36 发表于2楼的内容
-
引用 shixb168 2022/3/22 16:29:46 发表于3楼的内容
-
引用 yanhe 2022/3/22 16:41:58 发表于4楼的内容
-
引用 shian1742 2022/3/22 16:58:02 发表于5楼的内容
-
引用 zwk34 2022/3/22 17:05:52 发表于6楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 7:10:12 发表于7楼的内容