西门子1212C,DC/DC/DC和步进电机驱动器DM542,步进电机57,通电调试不运行,求助:步进电机驱动器使能端要短接吗?短接要加串电阻吗?
oks123 | 当前状态:在线
总积分:940 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-11-05
oks123 发表于 2022/3/28 10:01:08
脉冲和方向是不是接反了?
引用 oks123 2022/3/28 10:01:08 发表于2楼的内容
goodlook | 当前状态:在线
总积分:919 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-27
最后登录时间: 2023-10-24
goodlook 发表于 2022/3/28 13:12:08
使能悬空就行了,接不接都没关系,主要把方向脉冲接上就行了,在博图的工艺对象里调试在线运行看一下诊断信息呢
引用 goodlook 2022/3/28 13:12:08 发表于3楼的内容
rdyb | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-08-17
rdyb 发表于 2022/3/28 13:37:39
检测一下信号输入端,包括脉冲输入、方向输入等。