您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » AB的PF400变频器的直流母线电压的蹊跷故障

yanhe

yanhe   |   当前状态:在线

总积分:851  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-04-07

最后登录时间: 2023-10-24

空间 发短消息加为好友

AB的PF400变频器的直流母线电压的蹊跷故障

yanhe  发表于 2022/3/28 15:16:00      754 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台AB的PF400变频器,带的是一台水泵,停运一周后启动,运行约10分钟左右,跳闸,报“直流母线过电压故障”,复位后,拆开测量其直流母线电压,为547V,应该是正常,但是操作面板上显示的直流母线电压是476V,不太正常,再次启动试运,观察面板上显示的直流母线电压从476V逐渐降低至420V,而且还有继续下降的趋势,不敢继续运行了,直接停机,启动另外一台变频器了。另外一台变频器和这台变频器完全一样,直流母线电压是532V,这应该是正常的。所以想在这里请教各位,这是什么原因导致的啊?

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /