控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » AB的PF400变频器的直流母线电压的蹊跷故障
yanhe | 当前状态:在线
总积分:851 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-04-07
最后登录时间: 2023-10-24
空间 发短消息加为好友
yanhe 发表于 2022/3/28 15:16:00 754 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
一台AB的PF400变频器,带的是一台水泵,停运一周后启动,运行约10分钟左右,跳闸,报“直流母线过电压故障”,复位后,拆开测量其直流母线电压,为547V,应该是正常,但是操作面板上显示的直流母线电压是476V,不太正常,再次启动试运,观察面板上显示的直流母线电压从476V逐渐降低至420V,而且还有继续下降的趋势,不敢继续运行了,直接停机,启动另外一台变频器了。另外一台变频器和这台变频器完全一样,直流母线电压是532V,这应该是正常的。所以想在这里请教各位,这是什么原因导致的啊?
shixb168 | 当前状态:在线
总积分:953 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-17
shixb168 发表于 2022/3/28 15:32:07
变频器停运时间长了确实会有一些莫名其妙的问题出现,最好是拆掉变频器负载端,看看变频器空载情况下会不会报警
引用 shixb168 2022/3/28 15:32:07 发表于2楼的内容
luckynf | 当前状态:在线
总积分:915 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-19
最后登录时间: 2023-08-24
luckynf 发表于 2022/3/29 9:51:55
板子有问题了
引用 luckynf 2022/3/29 9:51:55 发表于3楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
nihaosb 发表于 2022/9/28 6:57:03
引用 nihaosb 2022/9/28 6:57:03 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分