控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » IFIX5.5如何与西门子1200PLC通讯
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2024年可用积分:1
注册时间: 2010-11-27
最后登录时间: 2023-10-12
空间 发短消息加为好友
1620745 发表于 2022/4/8 17:15:32 949 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
电脑安装有IFIX5.5软件,想要读取西门子1200PLC里面的数据。求教如何通讯?
oks123 | 当前状态:在线
总积分:940 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-11-05
oks123 发表于 2022/4/12 9:55:04
5.5没有S7-1200驱动,可以通过网口按MOSBUS-TCP格式通讯
引用 oks123 2022/4/12 9:55:04 发表于2楼的内容
goodlook | 当前状态:在线
总积分:919 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-27
最后登录时间: 2023-10-24
goodlook 发表于 2022/4/12 10:16:34
如果没有1200的专用驱动,就走Modbus TCP吧!
引用 goodlook 2022/4/12 10:16:34 发表于3楼的内容
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-25
boyuebj 发表于 2022/4/13 9:41:26
可能通过S7A,IGS,KEPWARE,SIMATIC NET这些驱动连接1200
引用 boyuebj 2022/4/13 9:41:26 发表于4楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
nihaosb 发表于 2022/9/28 6:30:55
引用 nihaosb 2022/9/28 6:30:55 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分