您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器问答

dongzhang

dongzhang   |   当前状态:在线

总积分:887  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-24

最后登录时间: 2023-09-01

空间 发短消息加为好友

变频器问答

dongzhang  发表于 2022/4/15 16:14:35      1018 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

配用22KW电动机的变频器,起、制动比较频繁,按说明配    10Ω、5KW的制动电阻,制动电阻发热严重,是什么原因? 

答:(1)电阻的阻值  当制动电阻值为10Ω时,其制动电流超过50A,而22KW电动机的额定电流只有42.5A,据估算,制动转矩可达电动机额定转矩的2.5倍以上。是否有此必要?如果拖动系统的惯性不是很大的话,应增大电阻值。(2)电阻的容量  变频器说明书中的制动电阻容量,通常适用于起、制动不大频繁的场合,其修正系数一般在0.5以下,针对起、制动不大频繁的工况,应根据频繁程度将修正系数αB提高到0.6-1.0 


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /