您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器维修案例

zrnyb

zrnyb   |   当前状态:在线

总积分:884  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-06-04

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

变频器维修案例

zrnyb  发表于 2022/5/20 16:31:54      756 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

型号:FR-E024-0.75K 

故障:开机无法启动 

检修:此机无提供任何症状信息,通电开机显示后要启动马达时显示屏显示“E.THT”错误。查看说明书是指输出电流已经超过额定电流的150%,变频器处于电子过流保护状态,停止变频器输出保护住其它电路,初步判断为电流检测电路中出现的故障。检测霍尔电流侦测器时无发现任何坏件,更换同一型号的侦测器后发现该机不但可以启动,并能使马达顺利的运转起来,查看输出电流时显示0.8A属正常状态。拆开坏的侦测器后发现该电路板两面都附有油污,首先用酒精清洗干净电路板上的油污后并吹干,重新装回功率控制基板后启动,故障已经消除,

此类故障通常是由于平时保养不善所造成的。因此,加强变频器的日常维护,胜于损坏后再维修。 



1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /