您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器维修

donghui1027

donghui1027   |   当前状态:在线

总积分:925  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-03

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

变频器维修

donghui1027  发表于 2022/6/8 17:01:13      971 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

型号:通用型11KW

故障:接通电源无任何反应(别人未能修好的机器)

检修:检查开关后发现已被更换,但性能良好。M51996的VCC端无电压,尽管此时直流母线已建立560V高压,测其供电电阻正常。滤波电容亦良好,更换二次整流三极管D1后VCC端能达到15V但无法起振,查一启遍外围元件发现无损坏后,确认M51996损坏。更换M51996后通电试机,屏幕已有显示,+5V输出亦正常,但维持不到3秒,M51996再次损坏,同时损坏的还有负反馈电阻等。由于之前检测过尖峰电压吸收电路以及负载均无问题,故分析开关变压器已经损坏。鉴于开关变压器的资料数据欠缺,在没有相同型号对比情况下,用电感表并不能确定其好坏,决定将其用新铜线绕一遍。装上绕好的变压器及更换其它损坏元件后试机一切正常。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /