PLCS7-1200使用LMQTT_Client功能块,与搭建好的EMQ服务器通讯

goodlook  发表于 2022/7/4 15:10:19      732 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLCS7-1200,博图版本V15.1,CPU是1215DC/DCDC,云服务器已经搭建成功,用MQTTBOX测试过了,但是PLC中一直没有通讯成功,不知道是参数设置问题还是哪个地方设置的不正确,请指教!

1楼 0 0 回复
  • boyuebj

    boyuebj   |   当前状态:在线

    总积分:934  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    boyuebj   发表于 2022/7/4 16:54:53

    PLC的硬件网口标识符默认都是网口一是64,二是72,不是66.这个值可以在硬件组态里看的到

    2楼 回复本楼

    引用 boyuebj 2022/7/4 16:54:53 发表于2楼的内容

  • rdyb

    rdyb   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    rdyb   发表于 2022/7/4 17:13:44

    1、标识符填64

    2、换个Connection ID试下,然后重启PLC。

    3、在PING下地址看看物理网络能不能通(必要条件)

    4、检查下通讯参数块用的是系统块还是MQTTDATA这个块,右键FB块可以看到

    5、客户端就这么多东西,你可以找个仿真软件测试下。如果没问题就是服务端的问题。


    3楼 回复本楼

    引用 rdyb 2022/7/4 17:13:44 发表于3楼的内容