goodlook 发表于 2022/7/4 15:10:19 732 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
PLCS7-1200,博图版本V15.1,CPU是1215DC/DCDC,云服务器已经搭建成功,用MQTTBOX测试过了,但是PLC中一直没有通讯成功,不知道是参数设置问题还是哪个地方设置的不正确,请指教!
boyuebj | 当前状态:在线
总积分:934 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-25
boyuebj 发表于 2022/7/4 16:54:53
PLC的硬件网口标识符默认都是网口一是64,二是72,不是66.这个值可以在硬件组态里看的到
引用 boyuebj 2022/7/4 16:54:53 发表于2楼的内容
rdyb | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-08-17
rdyb 发表于 2022/7/4 17:13:44
1、标识符填64
2、换个Connection ID试下,然后重启PLC。
3、在PING下地址看看物理网络能不能通(必要条件)
4、检查下通讯参数块用的是系统块还是MQTTDATA这个块,右键FB块可以看到
5、客户端就这么多东西,你可以找个仿真软件测试下。如果没问题就是服务端的问题。
引用 rdyb 2022/7/4 17:13:44 发表于3楼的内容