-
-
akkkkk 发表于 2022/7/22 14:41:28
100KVA及以下的变压器,不能大于10欧 100KVA以上的变压器,不能大于4欧
因为,当三相电流不平衡时,这个不平衡电流全降落在中性线上,如果不平衡电流过大,在中性线上将产生较大的压差,如果因电阻过大,不能顺利接地,我们触到中性接地线时,将会发生触电危险
引用 akkkkk 2022/7/22 14:41:28 发表于2楼的内容
-
-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
boguan_thl 发表于 2022/7/27 16:54:43
系统接地的目的是引进大地为零电位点,正常情况没有电流通过(或系统的电容电流),只有用电设备发生漏电才会有地线电流,电流很微小(与系统比较)。
N线不会有大压降,因为N线的电阻是毫欧级,即使有120A电流通过,压降也只有几伏。
引用 boguan_thl 2022/7/27 16:54:43 发表于3楼的内容
-
-
引用 kuuann7 2022/7/27 17:07:01 发表于4楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 4:45:01 发表于5楼的内容