您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何实现罗克韦尔Micro850远程变频调速

oks123

oks123   |   当前状态:在线

总积分:940  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-11-05

最后登录时间: 2023-10-12

空间 发短消息加为好友

如何实现罗克韦尔Micro850远程变频调速

oks123  发表于 2022/7/27 17:38:45      657 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问如何在罗克韦尔自动化实验平台上实验Micro850实现主从站(两台计算机)信号控制,从而实现在主站控制变频调速?

1楼 0 0 回复
  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2022/7/28 10:00:03

    你所说的主站控制变频,应该是通过modbus与变频器通讯,与几台计算机没有关系,不同的计算机只是实现上位数据的读写权限, micro850做modbus主站,变频器做从站,通过读写变频频率设置参数地址实现即可。

    2楼 回复本楼

    引用 goodlook 2022/7/28 10:00:03 发表于2楼的内容

  • boyuebj

    boyuebj   |   当前状态:在线

    总积分:934  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    boyuebj   发表于 2022/7/28 15:12:57

    Micro850与本家PF变频器不需要复杂的设置。变频器侧设置通讯端口为网络 速度控制为网络

    然后CCW软件创建变频器启动向导。根据向导一步一步设置就基本完成变频器的IP,启动停止速度控制功能了


    3楼 回复本楼

    引用 boyuebj 2022/7/28 15:12:57 发表于3楼的内容

  • rdyb

    rdyb   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    rdyb   发表于 2022/7/28 15:46:29

    程序块CONV_BI能把32个布尔量转化成一个整数呀

    4楼 回复本楼

    引用 rdyb 2022/7/28 15:46:29 发表于4楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:45:26

    5楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:45:26 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /