zrnyb  发表于 2022/8/4 15:20:57      71 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在做罗克韦尔项目遇到问题 用的是ME的软件,我建的报警时报警列表 然后我添加个按钮是清除历史报警,但是一按这个清除报警列表 触摸屏就变成白屏。还有个问题 我现在想根据登录用户 关联到班组 这个要怎么做


1楼 0 0 回复
  • dongfei

    dongfei   |   当前状态:在线

    总积分:392  2022年可用积分:337

    注册时间: 2006-09-03

    最后登录时间: 2022-08-04

    空间 发短消息加为好友

    dongfei   发表于 2022/8/4 16:14:46

    你的报警清除,是指的断开报警条件还是复位存储区?另外建议把程序中的地址再核对下

    2楼 回复本楼

    引用 dongfei 2022/8/4 16:14:46 发表于2楼的内容

  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:424  2022年可用积分:365

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2022-08-04

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2022/8/4 16:23:45

    个人觉得,RST复位一般不会影响到触摸屏白屏。查看PLC程序如果报警和复位执行都没有问题。就单独查看触摸屏方面的问题吧。

    3楼 回复本楼

    引用 xue 2022/8/4 16:23:45 发表于3楼的内容

  • cechinaaihao

    cechinaaihao   |   当前状态:在线

    总积分:114  2022年可用积分:114

    注册时间: 2022-04-01

    最后登录时间: 2022-08-06

    空间 发短消息加为好友

    cechinaaihao   发表于 2022/8/5 17:18:00

    你的报警清除,是指的断开报警条件还是复位存储区?另外建议把程序中的地址再核对下。