有个消防水泵控制柜,性能很关键,是星三角启动。自动控制PLC是西门子1200 。看到很多控制方式是手动启停信号直接进入PLC启停,自动也是通过PLC程序控制的,这样的控制的担心是如果24V电源或者PLC出问题,整个系统就瘫痪了,我想把手动不进入PLC,直接用传统时间继电器控制,自动通过PLC里面的时间计数器控制,手动用时间继电器控制。自动也得用手动的时间继电器,不好用PLC里面的时间继电器,怎么画图可以分开?就是手动用传统的时间继电器,自动用PLC里面的时间继电器,图怎么画?
-
-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
boguan_thl 发表于 2022/8/15 14:40:44
原理图中只显示硬件部分即可,一个信号给PLC,有则是自动模式(PLC控制模式)、无则是手动模式(本地控制模式)。
引用 boguan_thl 2022/8/15 14:40:44 发表于2楼的内容
-
-
引用 Akendy 2022/8/15 14:46:10 发表于3楼的内容
-
-
-
cechinaaihao | 当前状态:在线
总积分:144 2024年可用积分:0
注册时间: 2022-04-01
最后登录时间: 2022-09-02
-
cechinaaihao 发表于 2022/8/15 15:25:40
当KA1不接通的时候才是手动控制,当KA1中继接通。此时为PLC控制模式。PLC控制KA2启动,PLC软时间继电器达到设定的时间事。在KA2不断开的情况下,启动KA3,即可达到星型转为三角形启动。