您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 模拟信号接地问题

oks123

oks123   |   当前状态:在线

总积分:940  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-11-05

最后登录时间: 2023-10-12

空间 发短消息加为好友

模拟信号接地问题

oks123  发表于 2022/8/29 18:06:56      473 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问:用的 SM331 8*12bit 模块信号有时正常有时不正常,后来我把 COMP-跟信号的 M- 接起来就好了,但我同时发现他们之间接电容也可以,是怎么回事??模块的 COMP-端、 各信号的 M-端和模块 24 伏供电的 M 端之间电气上有什么关系??
答:对隔离输入模板,.摸板参考地 Mana 与 CPU 的电源地 M 没有电连接。因此 Mana 与  M 有电位差时,必须采用隔离输入模板。但是,如果电位差超过 Eiso,则必须建立 Mana与 M 之间的连接。对 SIEMENS 的模板,Eiso=75VDC 或 60VAC。
对非隔离输入模板,则必须建立 Mana 与 M 之间的连接。 为抑止信号地 M-与 Mana 之间 的共模干扰,不同传感器的接地方式不同,限于篇幅以及图解困难,难以细说。一般原则是, 建立信号地与模板的地、模板地与(CPU)系统地的连接。如果有干扰环流,则将取消模 板地与系统地的连接,让模拟地悬浮。另外,屏蔽推荐双端接地,如果有干扰环流,则改为 单端。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /