您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏死机问题?

雨后春笋

雨后春笋   |   当前状态:离线

总积分:51  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-09-25

最后登录时间: 2007-11-02

空间 发短消息加为好友

触摸屏死机问题?

雨后春笋  发表于 2008/11/28 0:26:55      2319 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我的一屏,现场用了半年多,近来突然频频死机.要关电源过一会才能控制.

MT510和OMRON CP1H2A通讯.哪位知道,有什么原因可能引起死机?谢了!

1楼 0 0 回复
  • myron_mao

    myron_mao   |   当前状态:离线

    总积分:978  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2009-10-22

    空间 发短消息加为好友

    myron_mao   发表于 2007/11/3 9:16:16

    从现象来看是内存的缓冲已满!重开机释放内存!


    1.看看是不保存很多数据。


    2.画面的动画或加载了一此大图片!


    3.一些数据更新的频率太快。


    4.与PLC通讯的数据太多。


    5..触摸屏内有灰尘。

    2楼 回复本楼

    引用 myron_mao 2007/11/3 9:16:16 发表于2楼的内容

  • ugo2000

    ugo2000   |   当前状态:离线

    总积分:73  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-08

    最后登录时间: 2008-08-27

    空间 发短消息加为好友

    ugo2000   发表于 2007/11/5 10:21:34

    3楼 回复本楼

    引用 ugo2000 2007/11/5 10:21:34 发表于3楼的内容

  • moonoon

    moonoon   |   当前状态:离线

    总积分:449  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2008-10-13

    空间 发短消息加为好友

    moonoon   发表于 2007/11/5 12:04:47

    4楼 回复本楼

    引用 moonoon 2007/11/5 12:04:47 发表于4楼的内容

  • 49657159

    49657159   |   当前状态:离线

    总积分:64  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-03-27

    最后登录时间: 2009-09-10

    空间 发短消息加为好友

    49657159   发表于 2007/11/6 22:02:16

    MT510的人机我们已经用了很多了,至少在200台以上,我也在现场遇到了很多次死机的场面,但是我感确定plc的程序没有任何问题,所以每次遇到这种情况都是直接换人机,换了就好了.现在我们用海泰克了 感觉还可以,只是看起小了些
    5楼 回复本楼

    引用 49657159 2007/11/6 22:02:16 发表于5楼的内容

  • ded2006

    ded2006   |   当前状态:离线

    总积分:26  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-10

    最后登录时间: 2007-11-10

    空间 发短消息加为好友

    ded2006   发表于 2007/11/10 1:37:54

    MT510 不排除现场干扰
    6楼 回复本楼

    引用 ded2006 2007/11/10 1:37:54 发表于6楼的内容

  • yk_wangyu

    yk_wangyu   |   当前状态:在线

    总积分:3278  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-04

    最后登录时间: 2020-07-04

    空间 发短消息加为好友

    yk_wangyu   发表于 2008/10/1 14:02:46

    7楼 回复本楼

    引用 yk_wangyu 2008/10/1 14:02:46 发表于7楼的内容

  • ming

    ming   |   当前状态:在线

    总积分:973  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-30

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    ming   发表于 2008/11/28 0:26:55

    MT510 不排除现场干扰 PLC通讯的数据太多。 很可能是电容鼓了  换电容
    8楼 回复本楼

    引用 ming 2008/11/28 0:26:55 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /