现场采用的一块CP341与一台污水泵通信,采用的modbus rtu的协议,经常会出现水泵通讯中断,每次去重启一下CP341的电源后就能恢复。现场是在地下,现场这边加了终端电阻,用的也是带屏蔽层的双绞线,通讯线路的屏蔽层也做了接地,还是经常中断,通讯模块也换过,而且每次水泵自启动后通讯就能恢复,目前程序用的是同一版程序,15个站点只有2个站出现了这样的情况,请教各位不吝赐教
-
引用 yanjq 2022/9/13 13:42:50 发表于2楼的内容
-
-
-
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
donghui1027 发表于 2022/9/13 15:39:14
你可以再看一下接线图,我遇到过施耐德的PLC和变频器通讯时出现像你这样老是中断的问题,最终是看接线图,除了通讯用的TX+ 、TX-两根线外,还接了一根com线到端子上去的
引用 donghui1027 2022/9/13 15:39:14 发表于3楼的内容
-
-
-
-
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:917 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-31
最后登录时间: 2023-08-30
-
wt26342988 发表于 2022/9/13 15:50:10
是否通讯线和电机线同线槽走了,考虑两线隔开一定距离并用专用通讯线!
引用 wt26342988 2022/9/13 15:50:10 发表于4楼的内容
-
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2022/9/13 15:54:01
检查 通迅线 是否与变频器电机线在一起,条件允许 更换通迅线
引用 dongaxin19 2022/9/13 15:54:01 发表于5楼的内容
-