您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于西门子CP341通讯老是中断

shiyouwa

shiyouwa   |   当前状态:在线

总积分:904  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-03-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

关于西门子CP341通讯老是中断

shiyouwa  发表于 2022/9/13 13:34:30      673 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场采用的一块CP341与一台污水泵通信,采用的modbus rtu的协议,经常会出现水泵通讯中断,每次去重启一下CP341的电源后就能恢复。现场是在地下,现场这边加了终端电阻,用的也是带屏蔽层的双绞线,通讯线路的屏蔽层也做了接地,还是经常中断,通讯模块也换过,而且每次水泵自启动后通讯就能恢复,目前程序用的是同一版程序,15个站点只有2个站出现了这样的情况,请教各位不吝赐教

1楼 0 0 回复
  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/9/13 13:42:50

    是不是考虑其它线路对其存在干扰,可以考虑在地下加个中继试试。

    2楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/9/13 13:42:50 发表于2楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/9/13 15:39:14

    你可以再看一下接线图,我遇到过施耐德的PLC和变频器通讯时出现像你这样老是中断的问题,最终是看接线图,除了通讯用的TX+ 、TX-两根线外,还接了一根com线到端子上去的

    3楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/9/13 15:39:14 发表于3楼的内容

  • wt26342988

    wt26342988   |   当前状态:在线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-31

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    wt26342988   发表于 2022/9/13 15:50:10

    是否通讯线和电机线同线槽走了,考虑两线隔开一定距离并用专用通讯线!

    4楼 回复本楼

    引用 wt26342988 2022/9/13 15:50:10 发表于4楼的内容

  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2022/9/13 15:54:01

    检查 通迅线 是否与变频器电机线在一起,条件允许 更换通迅线 

    5楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2022/9/13 15:54:01 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /