您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 怎么实现S7-1500(1516)CPU与100个200SMART(V2.5)的无线通讯

xue

xue   |   当前状态:在线

总积分:930  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-10-26

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

怎么实现S7-1500(1516)CPU与100个200SMART(V2.5)的无线通讯

xue  发表于 2022/9/14 15:16:32      511 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

想请教一个问提,最近有个项目,客户想将现场的有限通讯换成无线通讯;总体构架是这样的:

一个WINCC上位机,一个1516做主站;

1516下面挂86个 200SMART,SMART是V2.5版本,能做智能设备的;

每个SMART连接一个触摸屏(通讯方式待定),1516与SMART是用无线通讯的方式进行通讯;

现在有以下问题:

1. 一个1516是否能与86个SMART通讯?1516最大能挂多少个SMART?

2. 加上86个触摸屏,是否影响1516的可用资源数量?

3. 是用西门子的S7通讯还是其他通讯协议?

3. 1516和SMART的程序只要使用PUT/GET指令就可以了么?还有其他要注意的么?

4. 无线通讯,客户说他们自己买西门子的设备,这种通讯布置起来困难么,这个设别需要写相关程序么?

5. 还有其他要注意的地方么?


1楼 0 0 回复
  • dongzhang

    dongzhang   |   当前状态:在线

    总积分:887  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-24

    最后登录时间: 2023-09-01

    空间 发短消息加为好友

    dongzhang   发表于 2022/9/15 12:09:01

    可以通过1516 Profinet通信连接SMART,最多可以连接256个IO设备,SMART可以用S7通信单独连屏幕,需要使用交换机,可选用网管型交换机,无线通讯的话西门子有专用的模块,网桥也可以实现无线通信

    2楼 回复本楼

    引用 dongzhang 2022/9/15 12:09:01 发表于2楼的内容

  • akkkkk

    akkkkk   |   当前状态:在线

    总积分:665  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-30

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akkkkk   发表于 2022/9/15 12:15:48

    可以用AP网桥 无线路由器走S7协议

    3楼 回复本楼

    引用 akkkkk 2022/9/15 12:15:48 发表于3楼的内容

  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2022/9/15 12:20:33

    可以10个smart为一组,他们之间将数据汇总到一个主smart,然后这10个主smart和1516进行数据交互。

    无线模块需要主smart装AP+client双模的,其他从SMART装client即可,1516也装双模的。AT指令的那种也可以,用起来麻烦一点,效果和西门子的没啥区别。

    局域网内,如果你有兴趣玩WiFi模块的话,比如ESP8266,433协议等,也可以考虑给PLC串口加装这样的模块,然后加个无线路由器做中继,最终实现万物互联。

    还有蓝牙也行,ZigBee这样的无线都可以,就是用起来麻烦一些。


    4楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2022/9/15 12:20:33 发表于4楼的内容

  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2022/9/15 12:31:21

    加个上位机,数据由上位机处理。

    5楼 回复本楼

    引用 akeng 2022/9/15 12:31:21 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /