您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器升速或降速中过电流

shiyouwa

shiyouwa   |   当前状态:在线

总积分:904  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-03-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

变频器升速或降速中过电流

shiyouwa  发表于 2022/9/23 9:53:54      527 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这是由于升速或降速过快引起的,可采取的措施有如下:

(1)延长升(降)速时间

首先了解根据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。

(2)准确预置升(降)速自处理(防失速)功能

变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /