您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » ACS800-04P-0260-3+P901电源板24V电压升高到30V什么原因

dongaxin19

dongaxin19   |   当前状态:在线

总积分:864  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-02-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

ACS800-04P-0260-3+P901电源板24V电压升高到30V什么原因

dongaxin19  发表于 2022/9/27 11:42:08      887 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ACS800-04P-0260-3+P901电源板24V电压升高到30V什么原因?

有遇到这个情况的吗?指点一下,谢谢。


1楼 0 0 回复
  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2022/9/27 11:53:23

    可能是电压检测电路有问题,造成后面电源管理芯片反馈影响输出

    2楼 回复本楼

    引用 ibecc 2022/9/27 11:53:23 发表于2楼的内容

  • dongyuanxun

    dongyuanxun   |   当前状态:在线

    总积分:853  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-20

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongyuanxun   发表于 2022/9/27 11:58:15

    出厂检验的标准好像是3个点:1空载输出电压(这个时候电压接近27-28V);2、阻值大的电阻负载,输出电压(24-25V);3、标称输出电流下,电阻负载;实际输出电压(大于23V左右)。

    3楼 回复本楼

    引用 dongyuanxun 2022/9/27 11:58:15 发表于3楼的内容

  • zrnyb

    zrnyb   |   当前状态:在线

    总积分:884  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-06-04

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    zrnyb   发表于 2022/9/28 14:36:58

    外加24V电源

    4楼 回复本楼

    引用 zrnyb 2022/9/28 14:36:58 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /