您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何实现手动按钮与自动PLC控制星三角启动?

shiyouwa

shiyouwa   |   当前状态:在线

总积分:904  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-03-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

如何实现手动按钮与自动PLC控制星三角启动?

shiyouwa  发表于 2022/10/19 11:55:37      1238 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

手动控制是通过启动停止按钮控制星三角启动(不经过PLC),自动时通过PLC的输出控制星三角启动,延时可通过接触器的空气延时头控制。请教手动不经PLC与自动PLC应该怎么接线?

1楼 0 0 回复
  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/10/19 15:36:57

    建议把手动的按钮部分通过PLC来控制。电源通过手动和自动开关切换。

    2楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/10/19 15:36:57 发表于2楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/10/19 15:43:14

    在pLc输出点接二个中继,这两个中继分别为pLc的启动和停止,在外面做一套星三角启动,启动中继触点(常开)与手动启动按钮并联,停止中继(常闭)与手动停止串联。

    3楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/10/19 15:43:14 发表于3楼的内容

  • wt26342988

    wt26342988   |   当前状态:在线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-31

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    wt26342988   发表于 2022/10/19 16:18:02

    加个选择开关控制三个中继,区分手、自动

    4楼 回复本楼

    引用 wt26342988 2022/10/19 16:18:02 发表于4楼的内容

  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2022/10/27 15:19:48

     直接看接触器、热过载的选型表就好了,接触器的选型表里有不同电压等级的

    5楼 回复本楼

    引用 ibecc 2022/10/27 15:19:48 发表于5楼的内容

  • dongfei

    dongfei   |   当前状态:在线

    总积分:885  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-03

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongfei   发表于 2022/10/31 16:27:42

    接触器建议选大一级的,热继电器也选大一级的

    6楼 回复本楼

    引用 dongfei 2022/10/31 16:27:42 发表于6楼的内容

  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2022/11/1 16:45:08

    plc接线你只要把输出接到接触器的线圈上,其它控制在plc内部解决,控制放在输入端口。

    手动就自己设计电路就好了


    7楼 回复本楼

    引用 akeng 2022/11/1 16:45:08 发表于7楼的内容