控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 台达伺服CN3通讯接口问题
akuan | 当前状态:在线
总积分:510 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-12
最后登录时间: 2023-10-12
空间 发短消息加为好友
akuan 发表于 2022/11/2 17:10:49 620 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
IEEE1394 通讯线有两种,其中一种的内部接地端子(Pin 1)会与隔离网 短路;如果使用此种接头会导致通讯损毁,请勿将此通讯在线的接地线与端子外壳 短路。请问各位上面这句话是什么意思呢?
yan1999 | 当前状态:在线
总积分:839 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-04-11
最后登录时间: 2023-08-23
yan1999 发表于 2022/11/4 14:36:08
那么通信线接地就不要接了
引用 yan1999 2022/11/4 14:36:08 发表于2楼的内容
shian1742 | 当前状态:在线
总积分:894 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-28
shian1742 发表于 2022/11/4 14:57:05
请勿将此通讯在线的接地线与端子外壳 短路。
外壳不要再接地了,插头上已经接地了
引用 shian1742 2022/11/4 14:57:05 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分