控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 水泵变频控制的这个多功能转换按钮是怎么用呢
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2024年可用积分:1
注册时间: 2010-11-27
最后登录时间: 2023-10-12
空间 发短消息加为好友
1620745 发表于 2022/11/18 11:58:40 972 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
主回路中多功能转换按钮(LW39B-16D-404/4)在手动,停,自动的情况下,那个是合上的,那个是断开的,谁动这个万能转换开关的原理?求教谢谢
goodlook | 当前状态:在线
总积分:919 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-27
最后登录时间: 2023-10-24
goodlook 发表于 2022/11/21 16:30:24
一个就是就地控制,一个是远程控制,就地控制就是按钮控制,远程控制就是PLC控制
引用 goodlook 2022/11/21 16:30:24 发表于2楼的内容
rdyb | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-08-17
rdyb 发表于 2022/11/22 15:13:52
手自动切换起到这样的功能,当旋钮打到手动时,依靠柜子上的启动和停止按钮启停变频器。
当达到自动模式时,则断开手动控制回路,接通PLC控制回路,当PLC的Q0.1给出运行信号时变频器启动。
引用 rdyb 2022/11/22 15:13:52 发表于3楼的内容
shixb168 | 当前状态:在线
总积分:953 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-17
shixb168 发表于 2022/11/22 16:26:25
自动,1~2,5~6通
手动,3~4通
引用 shixb168 2022/11/22 16:26:25 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分