您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱FX3u-80M远程io如何读写编程

akkkkk

akkkkk   |   当前状态:在线

总积分:665  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-30

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

三菱FX3u-80M远程io如何读写编程

akkkkk  发表于 2022/11/28 14:55:59      489 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱FX3u-80M,本地带有一个16CCL_M,通过cclink连接远程32位输入模块和32位输出模块各一个。本地16CCL_M站号设为0,远程32位输入站号1,远程32位输出站号为2。请教各位,想读取远程输入信号和写入远程输出信号,如何编程,可以给个程序示例吗?必须要使用FROM TO指令吗,可以直接使用X或Y读写吗?

1楼 0 0 回复
  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2022/11/28 15:00:32

    CCLINK 参数设置,远程IO站设置,通讯程序,程序里第一个是输入,第二个是输出,当通讯成功后,直接使用对应的M点就可以了

    2楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2022/11/28 15:00:32 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /