-
-
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
变频器模块直流过压
luckboykite 发表于 2022/12/2 9:40:01 893 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
故障现象
(1)变频器在停机降速过程中,多次出现模块直流过压故障,导致将用户高压开关跳掉。
(2)用户母线电压过高,6KV电源实际母线达6.3KV以上,10KV电源实际母线达10.3KV以上,母线电压加到变频器上时模块输入电压过高,模块报直流母线过压。
(3)变频器在启动过程中,大约到运行到4HZ左右,变频器直流母线过压。
故障原因:
(1 ) 变频器在停机过程由于降速时间太快,使得电机处于发电机状态,电机回馈能量到模块的直流母线产生泵升电压,从而使直流母线电压过高。
(2 ) 由于现场变压器出厂标准接线是10KV和6KV,母线电压如果超过10.3KV或6.3KV,就会使变压器输出电压过高,从而使模块的母线电压升高造成过压。
(3) 同一位置的不同相模块光纤接反(比如A4与B4光纤接反),造成其相电压输出过压。
解决方法:
(1)将上降速时间和下降速时间适当的延长。
(2)将模块内过压保护点提高,现在全部是1150V。
(3)用户电压达到10.3KV(6KV)以上将变压器短接端改为10.5KV(6.3KV)。
(4)检查光纤是否插接错误,把接错的光纤改正过来。
-
引用 shiyouwa 2022/12/2 17:16:39 发表于2楼的内容
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2022/12/12 18:20:25
学习了
引用 dongaxin19 2022/12/12 18:20:25 发表于3楼的内容
-
-
引用 ibecc 2022/12/12 18:25:13 发表于4楼的内容