关于固态继电器的一个重大疑难问题

luckynf  发表于 2022/12/20 15:01:44      644 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

欧姆龙固态继电器型号G3FD-X03SN-VD
接线示意图12(-)——LOAD——8(+)

                 13(-)——INPUT——14(+)

    问题描述,PLC输出控制线圈,这个是没问题的,固态继电器的指示灯亮灭与PLC的控制信号一致,问题就在于,8号引脚接接开关电源的24V,12号引脚接LED灯管的+,LED灯管-接开关电源的0V,然后PLC控制灯开关是没问题的,但是把LED换成PLC的输入点信号,也就是8号引脚接接开关电源的24V,12号引脚接工业相机输入点(触发相机拍照),相机公共点接0V,这样就不能触发,但是不改线,不换继电器底座,也就是只固态继电器换成中间继电器,其他的所有都不变就能触发相机,这是为什么


1楼 0 0 回复
  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/12/27 18:12:45

    看下相机输入点负载大小,是否达到固态继电器的三极管导通状态

    2楼 回复本楼