海德汉编码器和台达plc接线问题

dongyuanxun  发表于 2023/1/3 16:41:08      689 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

编码器的A+ A- B+ B- 和台达DVP-SV2 plc的 X0.X1 怎么接线



1楼 0 0 回复
  • dongfei

    dongfei   |   当前状态:在线

    总积分:885  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-03

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongfei   发表于 2023/1/3 16:57:56

    绝对位置编码器的掉电记忆功能是靠编码器内部电池供电记忆,每次上电控制器要能够直接从编码器读出位置数据才能实现绝对位置控制,你用PLC的高速计数来记录位置数据是不能实现绝对位置控制的,假如编码器在掉电时发生了位置变化PLC是不可能知道。

    2楼 回复本楼

    引用 dongfei 2023/1/3 16:57:56 发表于2楼的内容

  • akkkkk

    akkkkk   |   当前状态:在线

    总积分:665  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-30

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akkkkk   发表于 2023/1/3 17:09:05

    不用SSI/Endat通讯返回,不单纯是将多圈绝对值编码器当成增量编码器用了,分辨率也从8192变成512了

    3楼 回复本楼

    引用 akkkkk 2023/1/3 17:09:05 发表于3楼的内容