-
引用 ingrry 2023/1/11 17:58:32 发表于2楼的内容
-
-
oks123 发表于 2023/1/12 17:31:11
如果单纯采用变频器加一个远传压力表或变送器,先确定一下远传压力表变频器端的电压是否正确,再重设一下变频器模拟输入的比例,看一下变频器最大运行频率。
引用 oks123 2023/1/12 17:31:11 发表于3楼的内容
-
引用 goodlook 2023/1/13 15:15:56 发表于4楼的内容
-
-
boyuebj 发表于 2023/1/13 15:32:19
首先离心泵的输出功率和转速之间的关系不是呈线性关系的,而是立方关系的,即为P1/P2=(N1/N2)3。所以离心泵变频调节运行时同工频运行数据相差较大。但若是47HZ运行是4个压而工频运行是7个压,则是相差较大,这个数值变频器正常应该运行在42HZ左右,所以可能变频器的给定存在偏差,或是现场压力传感器存在偏差。可以先从这两点检查一下,应该是没问题的。
引用 boyuebj 2023/1/13 15:32:19 发表于5楼的内容
-
引用 rdyb 2023/1/13 15:44:46 发表于6楼的内容
-
引用 yanhe 2023/1/13 15:54:06 发表于7楼的内容
-
引用 shixb168 2023/1/13 16:03:50 发表于8楼的内容