您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器“高压掉电”后报轻、重故障不定的问题

shida111

shida111   |   当前状态:在线

总积分:922  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-09-10

最后登录时间: 2023-08-24

空间 发短消息加为好友

变频器“高压掉电”后报轻、重故障不定的问题

shida111  发表于 2023/1/16 14:37:30      1392 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

故障现象:变频器运行过程中直接跳进线开关或者高压失电后,变频器本应该报重故障“高压掉电”,但是触摸屏显示轻故障,模块欠压。

故障原因:由于高压失电检测延时1s,而欠压可能低于1s,也可能长于1s,这要取决模块放电时间的快慢,如果欠压时间低于1s,那就会先报轻故障模块欠压。


1楼 0 0 回复