您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 用昆仑通态的组态软件为什么不能控制PLC

oks123

oks123   |   当前状态:在线

总积分:940  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-11-05

最后登录时间: 2023-10-12

空间 发短消息加为好友

用昆仑通态的组态软件为什么不能控制PLC

oks123  发表于 2023/1/30 15:33:31      658 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

刚开始学习PLC和组态软件,按视频做了一个昆仑通态的组态,只是模拟运行,感觉做的没问题,但就是控制不了PLC,PLC是s7-200smart,组态软件是mcgs7.7 求教是什么问题 谢谢

1楼 0 0 回复
  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3323  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-04-25

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2023/1/31 9:48:24

    你感觉没问题,别人能感觉有问题?

    你不上传你的工程文件(组态以及PLC程序),你起码组态怎么做的,PLC怎么设置的,两者怎么连线的得告诉大家啊!

    2楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2023/1/31 9:48:24 发表于2楼的内容

  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2023/1/31 14:49:32

    打开组态软件-设备窗口-双击设备窗口或点击设备组态
    -双击你添加的Smart200-然后增加设备通道(例:Q输出继电器,通道的第00位,通道地址0),-确定-双击你添加的通道-选择变量名(你提前写入的“输出”)-确定-设备组态检查-确定,以此类推

    3楼 回复本楼

    引用 goodlook 2023/1/31 14:49:32 发表于3楼的内容

  • boyuebj

    boyuebj   |   当前状态:在线

    总积分:934  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    boyuebj   发表于 2023/1/31 15:21:55

    plc是不是处于STOP模式,换个连接方式,用串口试试,应该是没有通信上

    4楼 回复本楼

    引用 boyuebj 2023/1/31 15:21:55 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /