控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达PLC数据转换?
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
yujie0612 发表于 2023/2/13 15:39:02 1150 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
第一次用台达ISPSOFT ,需要把一个200-800的整数转为4位ASC2用于通讯。看了半天的手册没整明白这个怎么转。有没有熟悉ISPSOFT软件的,用哪些指令实现?
ak333 | 当前状态:在线
总积分:523 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-05-30
最后登录时间: 2023-09-28
ak333 发表于 2023/2/14 14:46:21
DTM指令直接转化
引用 ak333 2023/2/14 14:46:21 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
atmupkeep 发表于 2023/2/14 15:02:03
200~800之间的数占用2个字节,每1个字节的16进制数据转换为ASCII码时会转为2个ASCII码
引用 atmupkeep 2023/2/14 15:02:03 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2023/2/15 14:33:33
800这个数,转换为16进制后就是0320,然后0320转换为ASCII码就是30、33、32、30
引用 xuwenbin 2023/2/15 14:33:33 发表于4楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2023/2/15 15:00:48
具体就是使用ASCI指令
引用 fung 2023/2/15 15:00:48 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分