控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 通电延时问题
ingrry | 当前状态:在线
总积分:1063 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-14
最后登录时间: 2023-09-26
空间 发短消息加为好友
ingrry 发表于 2023/2/14 14:23:23 635 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
信捷XD系列PLC。例如X5或者Y5输出或者输入。X5短接正常是长期有信号输入的,现在要求只输入0.1秒。0.1秒后无信号输入,断开复位。Y5输出一样,长期输出Y5端口只0.1秒有输出。这个是什么指令?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2023/2/14 15:05:23
x5按钮按下通电延时激活你可以设置1s,下面用的是通电延时输出的常闭,x5按钮按下1s内ton.q为false,Y4是有输出的,计时时间到ton.Q结果为true,虽然x5还按着但是y4已经不输出了
引用 atmupkeep 2023/2/14 15:05:23 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分