想设备升级改装,买了温度模块回来,主机是xc3-32re,模块是买的新的,问题是连接上模块后ID100-105全显示-1没变化,而且手动控制y100-105模块那边也没任何反应,是设置不对么?还是主机有问题?

1楼 0 0 回复
  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2023/2/17 14:53:50

    先看看温度传感器是热电偶还是热电阻类型,其次最好用模拟量采集模块(温度传感器通过变送器变换成4-20mA)信号再使用,这样不至于模块专门买温度类型模块

    2楼 回复本楼

    引用 shian1742 2023/2/17 14:53:50 发表于2楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2023/2/20 14:54:34

    模块的输入主控没反应,主控给的输出模块也没反应?是不是中间通讯有问题?

    3楼 回复本楼

    引用 luckynf 2023/2/20 14:54:34 发表于3楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2023/2/20 15:12:03

    有别的扩展模块 试试   

    4楼 回复本楼

    引用 shida111 2023/2/20 15:12:03 发表于4楼的内容

  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2023/2/20 15:40:30

    模块需要单独另外供电

    5楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2023/2/20 15:40:30 发表于5楼的内容