您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 照明电路开路故障可分为全部开路、局部开路和个别开路3种情形

kuuann7

kuuann7   |   当前状态:在线

总积分:1660  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-14

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

照明电路开路故障可分为全部开路、局部开路和个别开路3种情形

kuuann7  发表于 2023/2/24 16:40:10      813 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

(1)全部开路。


这类故障主要发生在干线上,配电和计量装置中以及进户装置的范围内。通常,首先应依次检查上述部分每个接头的连接处(包括熔体接线桩),一般以线头脱离连接处这一故障最为常见;其次,检查各线路开关动、静触头的分合闸情况。


(2)局部开路。


这类故障主要发生在分支线路范围内。一般先检查每个线头的连接处,然后检查分路开关。如果分路导线截面较小,则应考虑芯线可能断裂在绝缘层内而造成局部开路。


(3)个别开路。


这类故障一般局限于接线盒、灯座、灯开关,以及它们之间的连接导线的范围内。通常,可分别检查每个接头的连接处,以及灯座、灯开关和插座等部件的触点的接触情况(对于荧光灯,则应检查每个元件的连接情况)。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /